안녕하세요.


i STEP MW-VSCB24D32와 FL57STH76-2804B 를 함께 사용하고 있습니다.


Forward/Reverse 리미트 센서를 부착하여 잘 사용하다가 얼마전부터 갑자기 작동을 하지 않습니다.


i-STEP UI 에서도 Configuration 에 들어가서 Digital Input 을 enable 하고, DI Channel Mapping의 Action 을 Forward Limit Switch 로

설정을 하였음에도 스위치를 인식하지 못합니다.


도움 부탁드리겠습니다.

?
  • ?

    안녕하세요 엔티렉스 기술 지원 김흥운입니다.

    Forward/Reverse 리미트 센서를 설정은 맞게 하셨습니다.
    잘 사용 하던 제품이 인식을 못한다면 두가지를 확인해주시기 바랍니다.
    1. 센서의 상태확인과 단선여부 확인해보시기 바랍니다.
    2. 센서 인식 여부는 IO Monitoring에서 해당 IO Port에 센싱이 되고 있는지 확인 가능합니다.


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
39 MW-MDC24D200D-V2 예제 스크립트 1 엔티렉스기술지원김흥운사원 2017.07.13 239
38 모터몰에서 MW-EQB40-BL57-90 제품 구입했었는데 질문드립니다 1 권근 2017.07.12 243
» i-STEP UI 에서 리미트 센서 설정 하는 방법이 궁금합니다. 1 질문 2017.07.07 154
36 iStep VSTB24D1S 드라이버 문의 1 안녕하세요 2017.07.07 134
35 모터드라이버 개발문의 1 로봇 2017.07.07 251
34 [비전세미콘]AHRSv1 A/S보냈는대 어떻게 되었나 문의 드립니다. 1 이준하 2017.06.23 177
33 MDC24D200D에 대해 질문드립니다. 1 kkangs 2017.06.19 138
32 MW-VSTB24D2S-v2 드라이브에 적합한 모터 권장 부탁드립니다. 1 jinsu 2017.06.16 154
31 스탭 모터 소리 관련 질문 드립니다. 1 스탭모터 2017.06.14 157
30 SBL24D200S - U 관련 문의 1 연구원 2017.06.08 120
29 스크립트 언어의 한계에 대해서 궁금합니다. 1 질문 2017.06.02 117
28 moowalker MW-MDC24D500D를 구매하여 CAN 통신을 하려고 합니다. 추가 질문드립니다. 1 생기원 2017.06.02 104
27 moowalker MW-MDC24D500D를 구매하여 CAN 통신을 하려고 합니다. 3 생기원 2017.06.02 89
26 RS-232를 통해 PC와 통신을 하는 Mini-C 샘플 코드를 보고싶습니다. 1 문워커 2017.05.31 115
25 MW-MDC24D200S/D 구동 시 문의 드립니다. 1 생기원 2017.05.30 96
24 모터 구동 Software 실행 관련 1 이상석 2017.05.17 123
23 USB to CAN module 중에 Low Speed CAN 을 지원하는 Device module은 없는지 문의 드립니다. 1 jangeon.kim 2017.04.24 137
22 matlab 제어 관련 문의 드립니다. 1 i motion 2017.03.28 135
21 MW-EQB40 시리즈 문의 1 최정훈 2017.03.23 232
20 USB to CAN 모듈 문의 1 cooks321 2017.03.02 166
Board Pagination Prev 1 2 3 Next
/ 3
XE1.7.9 Layout1.1.5